Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

08 янв 2016, 12:31

попробуйте автомат духовки выключить на время, на минуту. и потом опять включить.
 
cup of coffee
Участник форума
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 3 года 10 месяцев 9 дней
Благодарил (а): 140 раз
Поблагодарили: 101 раз
Шахматка: #28, Спасо-Тушинский 5

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

08 янв 2016, 22:51

Про перезагрузку в первую очередь подумала :D не помогло
No limitus humunus debilizmus - нет предела человеческому совершенству
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 2 года 10 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 341 раз
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 13:46

Общая мощность 10кВт, это грубо 22А ток, провод сечением 4мм при скрытой прокладке позволяет 32А, никаких проблем оба устройства подключить к одной силовой розетке. Главное соединение аккуратно выполнить, чтобы все клеммы были хорошо зажаты, если они разной толщины - может быть плохой контакт.
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
Lok
Модератор
Сообщения: 2604
Зарегистрирован: 2 года 11 месяцев 30 дней
Благодарил (а): 1862 раза
Поблагодарили: 1203 раза

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 13:50

k-113 писал(а):
Общая мощность 10кВт, это грубо 22А ток,
что-то у Вас с математикой :D , 10 кВт= 220 В х 45,4545... А , в два раза ошиблись! :oops:
Удачи в реале!
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 2 года 10 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 341 раз
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 14:03

Гм, действительно, переклинил что-то. Вообще как-то дофига мощность у плиты получилась. Что это за агрегат такой? Его вообще в квартиру-то можно?
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
Lok
Модератор
Сообщения: 2604
Зарегистрирован: 2 года 11 месяцев 30 дней
Благодарил (а): 1862 раза
Поблагодарили: 1203 раза

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 14:12

k-113 писал(а):
как-то дофига мощность у плиты получилась.
так там в сумме видимо, - варочный обычно 3,5-3,8 и панель, если ВСЕ конфорки одновременно (что практически никогда не бывает) - 6,3- 6,5 КВт, поэтому надо считать 2 конфорки по 1,5-2 и варочную, максимум 7 получится, а в реальности и того меньше....
Удачи в реале!
 
Аватара пользователя
мастер
Участник форума
Сообщения: 4020
Зарегистрирован: 3 года 3 месяца 18 дней
Благодарил (а): 583 раза
Поблагодарили: 1200 раз

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 14:14

По пуэ моножила 6 мм2. Не ПВС 4 мм2. Не понимаю людей, которые ставят на себе эксперименты " хватит- не хватит". Как бы сам каждый решает.... Спорить, отговаривать, доказывать и не подумаю.
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 2 года 10 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 341 раз
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 14:36

Не, оно понятно, что с учётом "продолжительности включения" и прочих ТМО оно СКОРЕЕ ВСЕГО всё будет работать и без проблем. Ну на крайняк поставить автомат на 32, чтоб если дофига всего включили разом - просто выключилось.
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
мастер
Участник форума
Сообщения: 4020
Зарегистрирован: 3 года 3 месяца 18 дней
Благодарил (а): 583 раза
Поблагодарили: 1200 раз

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 14:46

Все может работать благополучно много лет. Но может однажды наступить форсмажор, хозяйка по включает все, что бы успеть к приходу гостей и все... Если 6 мм2 проложено, то можно га кухне небольшой щиток соорудить, раскидав на розетки ещё. Так в дскашных домах приходится делать иногда, ибо застройщик на плиту кинул честную 6- ку, а на розетку духовки 1,8 мм2 в реальности ( ну вроде как 2,5 мм2). Так вот от этого 1,8 чистоплотные узбеки раскидывают на рабочую зону, стиралки- посудомойки, ставят в щитке на этот провод автоматик на 25 амперчиков и до свидания. А уж что творят люди, всю жизнь проработавшие главными энергетиками- смотреть страшно.
 
vantuzilla
Участник форума
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 месяцев 29 дней
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза
Шахматка: #08, Сходненская 23

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 15:00

Подскажите, где можно найти вилку на розетку для плиты от застройщики?
 
Аватара пользователя
мастер
Участник форума
Сообщения: 4020
Зарегистрирован: 3 года 3 месяца 18 дней
Благодарил (а): 583 раза
Поблагодарили: 1200 раз

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 15:02

В 36 корпусе в строительном магазине вроде покупали люди.
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 2 года 10 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 341 раз
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 15:04

Если хозяйка всё включит - вырубит предохранитель. Будет включать по очереди. А вообще даже интересно реальный ток замерить, сколько какой прибор жрёт не по паспорту, а по проводам. Кто в курсе, реле напряжения честно циферки показывает, или так, плюс-минус полмешка? А то мультиметр только до 10А, а городить схему с шунтом не из чего.
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
мастер
Участник форума
Сообщения: 4020
Зарегистрирован: 3 года 3 месяца 18 дней
Благодарил (а): 583 раза
Поблагодарили: 1200 раз

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 15:06

У меня есть токовые клещи. Про точность реле не скажу- не в курсе.
 
vadim165
Участник форума
Сообщения: 939
Зарегистрирован: 3 года 4 месяца 6 дней
Благодарил (а): 95 раз
Поблагодарили: 309 раз

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

14 мар 2017, 20:47

мастер писал(а):
По пуэ моножила 6 мм2. Не ПВС 4 мм2. Не понимаю людей, которые ставят на себе эксперименты " хватит- не хватит". Как бы сам каждый решает.... Спорить, отговаривать, доказывать и не подумаю.
У нас индукция Электролюкс 7кВт, что странно родной провод от нее был гибкий 4*2.5 (чем они там думают ). Интересно что реально с ним (нулем) будет, если запустить все на максимум :?:
Провод от плиты до коробки (80см) заменили на ПВС 3*6, (моножилой не удобно), ну а до коробки конечно моножила.
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 2 года 10 месяцев 4 дня
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 341 раз
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Подключение варочной панели и духового шкафа.

15 мар 2017, 12:36

У трёхфазных приборов нагружение другое - не все фазы через ноль, а весь ток от фазы к фазе, на нуле ток только при разном потреблении фаз. Так что не всё так плохо. Но у нас однофазная сеть, так что кабель менять по-любому. Собрать все фазы в одну и оставить ноль как есть - разумеется, нельзя. А вот пустить 2*2.5 на фазу и 2*25 на ноль - можно, для 7 кВт 5 мм2 суммарного сечения достаточно.

А вообще полез подробно знакомиться с предметом - всё ещё веселее. Вроде положено 1 мм2 сечения на каждые 10А. Проверяем практическим опытом - берём бухту ВВГ 3*2.5 - и на ней читаем "максимальная мощность 5.1 кВт".

При 5.1кВт и напряжении 220В
ток = 5100/220 = 23.18А
сечение= 2.32мм2
диаметр=1,8мм
Меряем штангенциркулем - ура, совпало.

Но теперь берём этот грешный Электролюкс 7кВт:
мощность 7
ток 31.82
сечение 3.19
диаметр 2.1

А ПУЭ нам говорит - "вынь да положь 6мм2, а то опаньки". Вот и верь после этого людям...