Большой форум Путилково, почти 5 лет объединяем соседей Мортонград Путилково

Модератор: Модераторы

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
 
Аватара пользователя
Андрей_13к
Участник форума
TC
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 10 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 185 раз
Шахматка: #13, Сходненская 11

Re: Электрика в 19 корпусе.

04 окт 2016, 14:00

Можно и сразу ВВГ в стяжку - ничего против не имею ))
Но с одним НО - это когда сам делаешь ремонт или контролируешь хорошо..ибо у меня обычно, после здачи электрики хозяину- приходят рабочие - и они этот провод под ногами - убивают за раз ! Им вообще пофиг на ту работу, что я сделал...И до заливки стяжки - там половино покоцано уже изоляции...
По этому я делаю всегда в гофре, и не в ПВХ (серая как обычно кладут), а именно в ПНД ( она как раз таки красная и черная) - это очень прочный пластик ( из него даже трубы водопроводные делают), убить там провода не реально- как не прыгай на них )) Так, что все нормально доживает до заливки и я не беспокоюсь за проделанную работу )))
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 2 года 4 месяца 15 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 224 раза
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Электрика в 19 корпусе.

04 окт 2016, 14:03

Ага, спасибо за опыт. В ПНД, натурально в трубе, которая для дачного водопровода, видел - там как раз удобно провода менять. Но класть её несколько сложнее, чем гофру. Зато да, убить только чем-то острым, ну или углом ПГПшку уронить сверху...
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
Андрей_13к
Участник форума
TC
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 10 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 185 раз
Шахматка: #13, Сходненская 11

Re: Электрика в 19 корпусе.

04 окт 2016, 14:08

Так гофра ПНД и есть )) я про нее и писал )) ее легко укладывать - потому как это гофра )) просто она очень прочная, но гнется почти как обычная ))
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 2 года 4 месяца 15 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 224 раза
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Электрика в 19 корпусе.

04 окт 2016, 14:18

Не, именно гладкая ПНД труба.
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
Lok
Участник форума
Сообщения: 2159
Зарегистрирован: 2 года 6 месяцев 10 дней
Благодарил (а): 1535 раз
Поблагодарили: 1029 раз
Шахматка: #34, Сходненская 27

Re: Электрика в 19 корпусе.

04 окт 2016, 14:49

k-113 писал(а):
Не, именно гладкая ПНД труба.
и внутри бронированный кабель :-)
Нам солнца не надо - нам партия светит,
Нам денег не надо - работу давай!
С уважением, Анатолий. :roll:
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 2 года 4 месяца 15 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 224 раза
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Электрика в 19 корпусе.

04 окт 2016, 14:52

Всё равно болгаркой размахнут нафиг...
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 2 года 4 месяца 15 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 224 раза
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Электрика в 19 корпусе.

06 окт 2016, 15:21

Кстати, кто уже прикинул, как именно делать электрику, сколько чего куда подключать? Я вот пока подбиваю списком:

Щиток двухрядный 18U

автоматы:
N unit номинал назначение
нижний ряд
1 1-3 50A "барьер"
2 4 16А розетки 1 холодильник и UPS
3 5 40А плита и духовка
4 6 16А свет1
7 7 16А свет2 (не отключаемый)
верхний ряд
6 1-2 20/30 розетки 2 "кухня" кухня, посудомойка,
7 3-4 20/30 розетки 3 "техника" стиралка, кондей
8 5-6 16/30 розетки 4 "быт" гардеробная, коридор, бойлер, столик (кух), стена (комн), розетки санузла, вентилятор
9 7-8 16/30 розетки 5 "комфорт" кровать (комн), диван, балкон, вытяжка

линии:
N назначение автомат труба примечание
1 стиралка 7 1
2 плита и духовка (4мм) 3 2
3 кухня (посудомойка) 6 3
4 кухня (фартук) 6 3
5 холодильник 1 4
6 бойлер, душ 8 4 +3м
7 кухня (стол) 8 5
8 балкон 9 5
9 кухня (диван) 9 6
10 комната (кровать) 9 7 +3м
11 комната (стена) 8 8 +5м
12 гардеробная 8 9
13 ups 1 10
14 ups-компы ups 11 +4м
15 кондиционер 7 12 потолок
16 вытяжка и шкафы кух. 9 13 потолок
17 звонок 5 нет напрямую из щитка

слаботочка:
N назначение примечание
18 TP серверная вход, плюс с площадки и спуск (три кабеля)
19 TP стена 1 от серверной
20 TP стена 2 от серверной
21 телевизор через серверную, плюс с площадки и спуск
22 телевизор 2 от серверной (краб в разрыв 21по необходимости)
23 TP кухня столик от серверной
24 телевизор кухня от серверной (краб в разрыв 21по необходимости)
25 TP балкон от серверной
26 домофон от входа

розетки:
1 стиралка 1
2 плита и духовка 2 любые мощные
3 посудомойка 1 любая
4 фартук 6
5 холодильник 1
6 бойлер 1 накладная
7 душ 1
8 стол кух 4
9 балкон 3
10 диван 3
11 комната 1 5
12 комната 2 5
13 гардеробная 1 двойная
14 ups 1 двойная
15 ups-компы 4
16 вытяжка 1 двойная

35 одинарных, 1 накладная, 3 двойных, 2 силовых

выключатели:
1 санузел свет 1
2 санузел вентилятор 1 запитан через №1
3 санузел зеркало 1
4 прихожая свет, спот 1 двойной
5 кухня свет, спот 1 двойной
6 комната свет, спот 1 двойной
7 гардеробная свет 1,2 1 двойной
8 балкон свет, фонарь 1 двойной
9 весь свет 1 16А

3 одинарных, 5 двойных, 1 силовой
корп. 19 кв. 484
 
Screaz
Участник форума
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 1 год 2 месяца 10 дней
Благодарил (а): 126 раз
Поблагодарили: 84 раза
Шахматка: #30, Спасо-Тушинский 3

Re: Электрика в 19 корпусе.

06 окт 2016, 16:23

Гардеробная и серверная это пять :-) :-). Сколько там у Вас комнат?)
 
Lenkinshteyn
Участник форума
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 6 месяцев 14 дней
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 33 раза
Шахматка: #13, Сходненская 11

Re: Электрика в 19 корпусе.

06 окт 2016, 16:27

О боже!!!Как всего много:)
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 2 года 4 месяца 15 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 224 раза
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Электрика в 19 корпусе.

06 окт 2016, 16:45

Гардеробная делается в большой комнате. Просто это реально офигительно удобно. Сейчас у нас гардеробная в квартире общей площадью 33.5, ну и в 48 её сделаем. Серверная - это шкаф 60*30*60 в гардеробной. Просто для слаботочки он ключевое место, вот и поименован отдельно. Сейчас у меня в таком шкафу стоит ups и кормит все компы, чтоб в комнате не маячил. Собираюсь туда пихнуть и основной системник, а монитор и клаву вывести через стену. Чтоб и он не шумел в комнате. Собственно, у кого нет развитого компьютерного хозяйства - обычно есть телевизор с аудиотехникой и роутер с вайфаем - так что некий узел коммуникаций всё равно присутствует. Так почему бы сразу о нём не подумать, а не лепить потом пучок проводов по столу?

Вот такая гардеробная (справа) в квартире 33.5
Электрика в 19 корпусе. - реальный вариант.jpg
Электрика в 19 корпусе. - реальный вариант.jpg (118.67 КБ) 282 просмотра


А вот такая будет "серверная"
Электрика в 19 корпусе. - srv.jpg
Электрика в 19 корпусе. - srv.jpg (80.54 КБ) 282 просмотра


Lenkinshteyn писал(а):
О боже!!!Как всего много:)

Можно меньше, но есть желание сделать хорошо. По минимуму достаточно двух дифавтоматов на все розетки, отдельной 40А ветки на плиту и 8А на все люстры. И по три розетки на комнату, а дальше тройниками :D
Последний раз редактировалось k-113 06 окт 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
Андрей_13к
Участник форума
TC
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 10 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 185 раз
Шахматка: #13, Сходненская 11

Re: Электрика в 19 корпусе.

06 окт 2016, 16:49

Что такое 1-3 50А "барьер" ???
Это что три автомата по 50А ?)))
Второе сильно не разбирался в вашем длинном списке - что бросилось в глаза - Плита и духовка - 1 автомат ? И это все на 4 кв. ? ?? Или 2 линии по 4кв.?
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 2 года 4 месяца 15 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 224 раза
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Электрика в 19 корпусе.

06 окт 2016, 17:19

Трёхюнитный автомат - "барьер люкс" <Для просмотра необходимо выполнить вход на форум Путилково> защитное устройство от перенапряжения. Мало ли что в новостройке с перекосом фаз приключится.
Плита индукционная, ток 16А, духовка+микроволновка ток 7.5А. Они в 2.5 пролезают, 4 - чтоб не париться.
корп. 19 кв. 484
 
vadim165
Участник форума
Сообщения: 796
Зарегистрирован: 2 года 10 месяцев 16 дней
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Электрика в 19 корпусе.

07 окт 2016, 19:26

Гофры из ПНД разве можно использовать в жилых помещениях? Они же горят, хрен потушишь.
 
Аватара пользователя
k-113
Участник форума
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 2 года 4 месяца 15 дней
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 224 раза
Шахматка: #19, Спасо-Тушинский 2

Re: Электрика в 19 корпусе.

08 окт 2016, 01:54

В стяжке им гореть нечем.
корп. 19 кв. 484
 
Аватара пользователя
Андрей_13к
Участник форума
TC
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 10 месяцев 8 дней
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 185 раз
Шахматка: #13, Сходненская 11

Re: Электрика в 19 корпусе.

08 окт 2016, 08:55

vadim165 писал(а):
Гофры из ПНД разве можно использогвать в жилых помещениях? Они же горят, хрен потушишь.
Я такого не слышал..
Вообще то они продаються в отделе электротоваров ))))) Наверное не просто так ?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Time: 0.137s | Queries: 29 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ