Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 21:57

BeeRoy писал(а):
Говорится что если кабель укладывается под штукатурку в канале (гофре), то до нее должно быть не 10мм. Также прокладка проводов запрещена при температуре ниже 15 градусов. еще Вот нашел. СНиП 3.05.06-85 пункты 3.32-3.35, 3.38, 3.40.
Ну тогда и в пол укладывать нельзя, правильно? Так как с учетом всех слоев растворов, шумоизоляций и напольного покрытия будет явно больше 10 мм.
А так же можно стенку настолько кривой сделать, что даже с учетом отсутствия штроб она будет более 10 мм в некоторых местах.
 
vadim165
Участник форума
Сообщения: 967
Зарегистрирован: 3 года 6 месяцев 24 дня
Благодарил (а): 96 раз
Поблагодарили: 317 раз

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:01

NYM или ВВГ допускается и без гофры.
 
Аватара пользователя
leks-alt
Модератор
Сообщения: 1912
Зарегистрирован: 3 года 1 месяц 11 дней
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 783 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:02

По поводу неровных стен и слоя штукатурки.
Я тут творчеством занялся :oops:
Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков - Штукатурка.jpg
Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков - Штукатурка.jpg (19.25 КБ) 337 просмотров


И как же быть?
Штукатурить и потом штробить. Что Земсков и пропагандирует в принципе..
 
BeeRoy
Участник форума
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 4 года 3 месяца 8 дней
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 164 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:05

пропустил самое главное, что не менее 10 мм. Можно и без гофры. Достаточно марок кабеля с двойной изоляцией.
 
BeeRoy
Участник форума
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 4 года 3 месяца 8 дней
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 164 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:13

По поводу рисунков. немного не понял, но слой штукатурки может быть и меньше чем 15 мм. Свыше 20 мм необходимо применять штукатурную сетку в качестве армировки. СНиП 3.04.01-87 п. 3,7, 3,12. табл.9 и 10.
 
Аватара пользователя
leks-alt
Модератор
Сообщения: 1912
Зарегистрирован: 3 года 1 месяц 11 дней
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 783 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:13

Изначально не правильно понял, так как было пропущено слово "менее"
"Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм." (С) СНиП 3.05.06-85 пункт 3.3.40
Значит более допускается. Все сходится - штробите, укладывайте, штукатурьте - менее 10 мм не будет.
 
Аватара пользователя
блик
Модератор
Сообщения: 3606
Зарегистрирован: 5 лет 2 месяца 8 дней
Благодарил (а): 217 раз
Поблагодарили: 842 раза
Шахматка: #14, Сходненская 7

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:14

leks-alt писал(а):
По поводу неровных стен и слоя штукатурки.
Я тут творчеством занялся :oops:
Штукатурка.jpg


лучше бы вы вместо творчества матчастью занялись. Тогда бы вы знали что в основном используются маяки высотой от 10 мм, тоесть слои штукатурки от 0 до 10 мм уже миф + к этому маяки ставятся на раствор и ну ооочень редко вплотную к стене что даёт ещё минимум 5-10мм высоты , итого в самом тонком месте штукатурка 1.5-2 см.

leks-alt писал(а):
Штукатурить и потом штробить. Что Земсков и пропагандирует в принципе..

Так никто и не спорит, просто в отличии от теории, на практике не всегда получается так что электрики работают после штукатуров
 
Аватара пользователя
leks-alt
Модератор
Сообщения: 1912
Зарегистрирован: 3 года 1 месяц 11 дней
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 783 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:15

BeeRoy писал(а):
По поводу рисунков. немного не понял, но слой штукатурки может быть и меньше чем 15 мм. Свыше 20 мм необходимо применять штукатурную сетку в качестве армировки. СНиП 3.04.01-87 п. 3,7, 3,12. табл.9 и 10.
Может быть и меньше слой штукатурки, я для примера взял, чтоб показать, что при прокладки кабеля по стене без штробления штукатурки в некоторых случаях может пойти больше.
 
Аватара пользователя
leks-alt
Модератор
Сообщения: 1912
Зарегистрирован: 3 года 1 месяц 11 дней
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 783 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:18

блик писал(а):
итого в самом тонком месте штукатурка 1.5-2 см
Ну вот, вы сами подошли к тому, что если в это "самое узкое место" еще и гофру положить.. то это место заметно "утолщится"
 
BeeRoy
Участник форума
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 4 года 3 месяца 8 дней
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 164 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:19

Могу посоветовать для начинающих бригадиров и прорабов (производителей работ) занимательное чтиво, называется Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. 8 издание 2008 года. Центра качества строительства.
 
VAD

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:25

vadim165 писал(а):
NYM или ВВГ допускается и без гофры.
однако в целях надёжности (лох все равно платит ИМХО) практически все электрики загоняют эти кабели в гофру, про качество кабеля и гофры я промолчу, так как именно на этом и зарабатывают те кто проводку делает, и вот теперь ВОПРОС что надежней качественный кабель без гофры или гуано кабель гуано гофра ?? Зато как эффектно смотрятся шлейфы оранжевой гофры или серобелой ГОРЮЧЕЙ что бывает гораздо чаще, есть что заказчику показать обосновывая сумму :D
 
Аватара пользователя
leks-alt
Модератор
Сообщения: 1912
Зарегистрирован: 3 года 1 месяц 11 дней
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 783 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:33

NYM, так NYM. Вопрос же не в этом.
Без штробы:
10 мм сам кабель + 2 мм крепление + 15 мм штукатурки = 27 мм (даже если без крепления, то 25 мм)
Теперь со штробой;
15 мм штукатурки и все.
 
VAD

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:42

ВВГ 5,5 мм и кстати " каждая жила кабеля ВВГ 3×2,5, проложенного в воздухе, способна выдерживать длительно ток значением в 28 А" (С) плюсы штробы тоньше штукатурка хотя лично я в этом оочень сомневаюсь (кабель 5.5+2.5 крепление+10 штукатурка= 18 мм) , минусы дополнительная работа , пыль
 
Аватара пользователя
leks-alt
Модератор
Сообщения: 1912
Зарегистрирован: 3 года 1 месяц 11 дней
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 783 раза

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 22:57

Уменьшая диаметр (толщину) кабеля, вы только уменьшите толщину лишней штукатурки, но не сведете лишнюю штукатурку к нулю.
Тут принципиальный вопрос в чем: все равно будет лишняя штукатурка, хоть 20 мм лишней, хоть 5,5.
5.5 конечно предпочтительней.
 
мастер

Re: Мастер класс по электрике на ютубе Алексей Земсков

10 дек 2014, 23:08

Подвесной потолок или стяжка и вертикальные штробы, можно использовать существующие каналы в плитах, протяжка вам в помощь. Штукатурка в панельке вешь совершенно не обязатетьная, ну, если денег дофига, тады да, и углы 90 градусов не забудьте.